医院手术室需要配备什么灭火器?

请先 登录 后评论

1 个回答

admin - 书生,情报局长
谢邀啊,虽然不知道为什么会邀请我23333

那就大概来说一下我是怎么想的吧

首先这个答案我是完全不知道的,所以只能去某度查资料了,查【实验室使用灭火器规范】的时候看到了一个叫做《医院洁净手术部建筑技术规范》的东西,里面关于消防的部分是这样说的:

洁净手术部应设在耐火等级不低于二级的建筑物内 洁净手术部宜划分为单独的防火分区 当与其他部位处 于同一防火分区时应采取有效的防火防烟分隔措施并应采用耐 火极限不低于 的隔墙与其他部位隔开与非洁净手术部区 域相连通的门应采用耐火极限不低于乙级的防火门直接通向敞 开式外走廊或直接对外的门除外 或其他相应的防火技术措施 洁净手术部的技术夹层与手术室辅助用房等相连通的部 位应采取防火防烟措施其分隔体的耐火极限不应低于 当需要设置室内消火栓时可不在手术室内设置消火栓 但设置在手术室外的消火栓应能保证只水枪的充实水柱同时到 达手术室内任何部位当洁净手术部不需设室内消火栓时应设置 消防软管卷盘等灭火设施

当需要设置自动喷水灭火系统时可不在手术室内布置洒水 喷头

洁净手术部应设置建筑灭火器

洁净手术部的技术夹层宜设置火灾自动报警装置 洁净手术部应按有关建筑防火规范对无窗建筑或建筑物 内的无窗房间的防排烟系统设置要求设计

洁净区内的排烟口应有防倒灌措施排烟口必须采用板 式排烟口

洁净区内的排烟阀应采用嵌入式安装方式排烟阀表面应 易于清洗消毒

洁净手术部内应设置能紧急切断集中供氧干管的装置

。。。这就很尴尬了,因为我只看到了建筑灭火器,但是并没有说应该是哪种灭火器,所以只能又去搜了建筑灭火器,然后我发现了一个叫《建筑灭火器配置设计规范》的东西。在“民用建筑灭火器配置场所的危险等级举例”中我发现了“8. 住院床位在50张及以上的医院的手术室、理疗室、透视室、心电图室、药房、住院部、门诊部、病历室”

啊,感觉自己历经千辛万苦似乎快找到了啊。。。才怪嘞。。。

然后我又陷入了纠结,因为这个规范里只按照火灾类型给出来适用的灭火器,但是根据危险等级只给出了配备数量等,看起来那个意思似乎是从A到E五类灭火器都应该配备,所以我觉得这里我们只需要看A类就好。

“4.2.1 A 类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器。”

这几种类型里面干粉和泡沫灭火器已经被题主略过了,【因为我记得泡沫灭火器似乎也是二氧化碳灭火器来着】。