控制变压器和隔离变压器的区别有哪些?

请先 登录 后评论

1 个回答

admin - 书生,情报局长
控制变压器用于给控制回路提供电源,因而它的容量不大,但绕组抽头较多。我们看下图:

上图中的控制变压器容量是100VA,一次回路有220V和380V端口,二次回路有36V、24V、12V和6.3V四处抽头端口。

控制变压器一般是单相的。

隔离变压器用在主回路,也即一次回路,为一次回路实施电压变换,或者1:1的隔离。

隔离变压器一般是三相的,并且容量也较大。

==========

给题主提个问题:

某日我桌子上的电话响了,接听后发现是售后服务挂来的。他说,某单位用一台250kVA的隔离变压器给变频器和电机供电,变压器用于400V变400V,其一次侧电流是360A。送电时变压器空载,当推上额定电流为500A的断路器时,断路器立即跳闸。

售后服务说考虑到励磁涌流,换了额定电流为630A的断路器依然如此。

试问题主,这是为什么?应当如何解决问题?

答案可参考以下链接:

请先 登录 后评论