控制变压器上端保护断路器为何选择三极的,选两级的不行吗?

请先 登录 后评论

1 个回答

admin - 书生,情报局长
跟断路器的选型有关,不知道该隔离变压器处于低压主配电柜内还是在控制现场,如果处在主配电柜内,由于离配电变压器近,以1250kVA变压器为例在低压侧产生的短路电流为30kA,题主图示三极断路器,BC极是串联起来使用,可能是因为选不到合适分断能力的两极断路器,两极断路器以微断居多最大分断能力为15kA,可能不满足现场使用要求,而三极的塑壳断路器最低的分断能力都有42kA,而此处如果改用熔断器也是可以,熔断器分断能力高价格也公道。若题主能提供该隔离变压器在配电系统中位置以及配电变压器容量,就能核实我的猜测了。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

看完评论之后才发现自己可能没有表达清楚,这个断路器的分断能力当然不是由380/220控制变压器决定的,试问如图所示的断路器下端发生短路故障,这是的短路电流会是多大呢?是不是由它上级的配电变压器决定的呢?这个问题在低压柜内也经常碰到,用于电动机控制回路的断路器保护器是选用微断还是熔断器呢?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.后来去找了一些控制变压的资料,就当自己笔记吧

2.先用ABB MS132-T专用变压器保护用断路器校验,计算出630VA控制变压器一次侧额定电流为1.6A,励磁电流为41.5A,则可选用MS132-2.5T,其整定范围1.5-2.5A,瞬时脱口电流50A,可以满足要求。

3.接着我在施耐德的样本里找,结果还真找到一款可以用于控制变压器保护的断路器GV2RT,施耐德GV2和GV3系列本来是电动机专用的热磁断路器,GV2RT算是一种衍生的用于小容量变压器保护的微型断路器。

请先 登录 后评论