如何实现交流断电报警器?

请先 登录 后评论

1 个回答

admin - 书生,情报局长

看具体的应用场合。比如用热过载继电器做过载、缺相保护的电动机,其接触器的线圈和热过载继电器的常闭触头串接在一个回路中,当电动机发生电源缺相或者机械卡阻的时候,经过一定的时间,热过载继电器的常闭触头断开,接触器线圈失电,动触头释放。

热过载继电器常闭触头断开的同时,它的常开触点闭合。可以利用这一动作特征,早在常开触点的一个接线端子上接入电源,常开触点闭合后,另一个接线端子也得电,从后一个接线端子接线至一个声光报警器。这样声光报警器得电后,就会发出声光报警。

以上是对于单台电机做的断电报警装置。如果是设置一个车间或者一面配电盘所控制的区域做断电报警装置,可以参考应急灯的方式。应急灯就是在交流电源有电的时候对应急灯电池充电,当交流电源断开的时候,应急灯点亮,以提供应急照明。

选一个接触器,如果线圈是交流二百二十伏的,就把它接在配电盘进线侧一相火线和零线之间,如果线圈是交流三百八十伏的,就接在两相火线之间。这样只要电源有电,接触器就一直吸合,它的常闭辅助触头就会断开。当电源失电的时候,接触器线圈失电释放 ,常闭辅助触头恢复闭合状态。事先准备一个直流电源,电源的正极接接触器常闭辅助触头的一侧,另一侧接一台线圈是直流电的声光电报警器的一根线,报警器的另一根线接直流电源的负极。

这样当三相交流电源断电的时候,接触器释放,报警器的驱动电源被接通,报警器发出报警信号,方便人们看到或者听到。