下面我来简单解释一下,如何根据个人的生活习惯,调节地暖系统壁挂炉的运行温度和室内设置温度。达到良好的节能效果。
现在对于100平方左右的公寓住宅,有几种最主流的锅炉+地暖系统做法:
1.壁挂炉——分集水器——地暖盘管,分室温控器控制房间所在的盘管电热执行器通断:
这种是最简单的做法,当室内采暖温度达到设定温度时,温控器向所在回路的电热执行器发出关断信号,执行器推动集水器支路阀芯关闭,达到停止加热的目的。好一点的温控器可以和锅炉联动,当所有温控器均处于关闭状态时,锅炉关停。打开一个温控器,锅炉自动开启。分集水器末端可用压差旁通连接,达到平衡系统水流量的作用。所有回路均处于关闭状态时,锅炉也不运行。
因为这里的电热执行器仅仅为通断控制,而不是比例开度控制,因此只会切断支路,当房间温度降低时,则回路开启。锅炉收到任何回路的开启信号,就会启动点火给供水加热。
上图是执行器在接到开启信号时通电抬起座阀的行程变化。
2.在第一种做法的基础上,增加去耦罐或混水中心,降低锅炉的开启频率(需增加2次泵)。
混水中心的原理是可以通过比例积分控制锅炉的高温1次热水和地暖系统的回水混合。使得2次热水温度恒定,降低进入地暖系统的水温,防止地板过热,并减少锅炉的开启频率。如图所示:
带有混水中心的温控方案:
A.辐射地板采暖系统由定点温控中心转换的低温水经过辐射地板分水器提供。
B.室内温控器同时控制温控中心和壁挂炉水泵的启停。
C.壁挂炉内部的压差旁通阀用于保护当定点温控中心的温控阀关闭时壁挂炉环路仍有流量。
____________________________________________________
以上是地暖系统的控温原理和主要构成部分。那么如何采取合适的控制策略,保证能量不白白浪费呢?
首先要明确几个原则:
1.地暖系统的地面温度不能过高,应严格控制在27~33℃,地面温度过高时,人离开房间,降低温控器设定温度后,地板还在源源不断的向空气辐射热能,导致蓄积在地板下水泥层热量的白白浪费。
由原则1得出结论:地暖系统的锅炉出水温度不能过高,宜控制在38~