请问低压框架断路器的分断能力是由其内部什么决定的?65KA和100KA内部都有什么区别?

请先 登录 后评论

1 个回答

admin - 书生,情报局长
我们来看ABB的Emax框架断路器结构:

要弄懂题主的问题,首先要懂断路器如何实现过载保护和短路保护操作功能的。我们看下图:

我们先来看磁脱扣原理:

在左上图中我们看到两根导线,它们都流过电流I。按右手螺旋定则,我们看到上面一根导线产生的磁力线如图所示。

我们再用左手定则,四指指向电流方向,并让磁力线穿过掌心,于是大拇指的方向就是电动力方向。

由此我们判断出,若两导线中的电流方向一致,则两导线受到相互吸引的电动力;反之则受到相斥的电动力。

因此,对于磁脱扣来说,断路器的内部会有U形导体结构,用于产生短路电流脱扣的操作力。

我们再来看热脱扣原理:

当发生过载时,电流较小,依靠磁脱扣器是无法脱扣的,这时就要利用热脱扣器。

热脱扣器中主要部件是双金属片,一般是铜与铁压制而成。当通过电流并加热后,双金属片会弯曲。利用弯曲度触发脱扣,就可以实现过载保护。

由于过载保护是通过热效应实现的,所以又被称为热脱扣器。

再看瞬时动作线圈:

瞬时动作线圈可以在数毫秒时间内产生开断作用,因此它与断路器的限流有关。

关于电子式脱扣器:

以上已经介绍了热磁式脱扣器。如果采集电流参数是利用电流传感器,并且用电子元件(单片机)来执行测控,则此类断路器脱扣器被称为电子式脱扣器。

我们来看下图,图中是热磁式断路器脱扣器和电子式断路器脱扣器的结构示意图:

这两张图摘自我写的书《老帕讲低压电器技术》第2.5节“低压断路器”,图形编号分别是图2-19和图2-20。

在书里,对这两张图的解释如下:

从图2-19和图2-20中,我们看到主触头、辅助触头被传动杆连动,当反时针方向推动操作手柄时,闭合力经自由脱扣机构传递给传动杆使触头闭合。最后锁扣将自由脱扣机构锁住,被保护电路接通。

我们先看图2-19的热脱扣器:为了实现过载保护,热脱扣器配套了测量过载电流的双金属片。过电流不大时,热双金属片慢慢弯曲(与电流大小成反比),经过一定延时后推动脱扣轴,使机构执行脱扣(热磁式)。

我们再看图2-19的磁脱扣器:当出现短路电流时,电流大到磁脱扣器铁芯气隙中产生电动力足以克服反力弹簧的反力时,铁芯迅速向上运动,推动脱扣轴,使机构瞬时脱扣。

再看图2-20的测量系统,当出现过电流后,过电流脱扣器中的罗氏线圈将过电流信号经运算处理后使机构脱扣。可实现过载长延时、短路短延时、大短路电流瞬时动作的保护特性。

传动机构既有手动操作的,