admin - 书生,情报局长
谢邀~

问题提出期间都在出差,今天补上一些个人看法,供你参考。也希望有更多的声音供业主参考

1.核心的疑问:在发热电缆上面用何种工艺如何贴砖最优?

最优法:铺完电缆,先用一层水泥砂浆盖住发热电缆(电缆直径0.7cm,盖住即可,不用太厚),然后贴砖。水泥砂浆宜正确配比并充分搅拌,搅拌后尽快施工,压实充分以避免空气或孔洞存在,保证水泥砂浆具有最佳热传导性,贴砖时用半干水泥砂浆(铺地砖时用的手捏成团落地开花状态)。若直接贴地砖,与电缆接触的干灰层就会像马蜂窝那样,气孔较多,影响电缆的散热。(这样贴砖也有,耐克森电缆使用也没有坏掉,但不建议这样做,除非真的是再多1公分层高都没办法的情况,还要考虑到贴砖师傅都是慢慢往后退的,万一不小心把两根电缆误碰到一起,后期使用会导致电缆局部过热而损坏的极端情况出现,所以先回填一层以保护电缆是非常有必要的)

同样,若准备以瓷砖胶薄贴地砖,也建议先用水泥砂浆层盖住电缆再贴。若不回填直接瓷砖胶贴砖大概率会出现你所担心的情况,供暖时地砖起拱且无法修复。瓷砖胶贴砖比较适合卫生间,热的会比较快;常规贴砖由于水泥层太厚,升温缓慢。其他区域个人认为还是常规贴砖较好,这也是占绝大部分的选择。

需要注意的是:整个水泥层即保温板顶部到瓷砖或大理石底部的厚度不宜超过6公分

2.规范中所说的同时施工,如何理解?

个人理解这应是相对于表面装饰层为木质地板而作出的区分解释,因为填充层施工完毕后需要一定时间的养护周期。如果填充层不够干燥就铺木质地板,供暖期时木地板会大面积发黑。。。贴砖或大理石就没有这么麻烦,填充层达到一定的强度就可以接着贴砖了。

3.发热电缆现在是继续使用铁丝网,或者6-8mm钢筋格子,还是说可以改用硅晶网?

都可,硅晶网的材质是玻璃纤维,不伤电缆,不影响电缆散热,耐温,也能隔开电缆与绝热层

4.以我司做了十几年耐克森经验来看,对电缆寿命损害最大的行为是什么呢?

排除人为打断或剪断的情况,都是因为电缆上方被是被大件物体覆盖而引起的局部过热。所以只要无腿家具或设备下方不铺电缆,就不会有什么问题。比如沙发脚很低,我们下面就不要铺电缆或者铺设间距非常大;再比如无腿的床下方就不要铺设电缆,再比如铺木地板用了很差的防潮垫。五年见了4起案例,分别是无腿的床下铺了很多电缆,沙发脚很低的沙发下铺了很多电缆,木地板下用了很差的防潮垫,最可惜又可气的是去年烘地面竟然能把电