对低压接触器有何主要技术要求?怎样提高其寿命

请先 登录 后评论

1 个回答

admin - 书生,情报局长
如下,很详细:  安装前:选型合理  一选类型。根据电路中负载电流的种类选择,交流负载应选用交流接触器,直流负载应选用直流接触器,如果控制系统中主要是交流负载,直流电动机或直流负载的容量较小,也可都选用交流接触器来控制,但触点的额定电流应选得大一些。  二选主触头额定电压。接触器主触头额定电压应等于或大于负载的额定电压。  三选主触头额定电流。所选接触器主触头的额定电流应等于或大于负载电路的额定电流。如果接触器控制的电动机需要频繁启动或频繁正反转,应选主触头额定电流高一个等级的接触器,即接触器要降低容量使用。同时,选择接触器主触头的额定电流时,应尽量减小接触器的过载倍数,按轻任务设计的接触器通常不能用于重任务,否则,必须降低容量使用。  四选吸引线圈工作电压。一般控制线路比较简单,所用接触器数量较少时,应选择吸引线圈额定电压为380伏或220伏的接触器;相反,如果控制线路比较复杂,电器数量又比较多,为了安全起见,接触器吸引线圈的额定电压可选低一些,但这时需要加一个控制变压器。  五选防护。接触器可能在不同的工作环境下使用,比如油污、粉尘、高温、高湿、易燃易爆气体等恶劣环境。因此,应根据使用环境的特点,选择具有相应防护措施的接触器,如防尘式、防爆式、防水式等。  六选操作频率。操作频率是指控制电器每小时允许操作的操作次数。对于接触器来说,目前操作频率一般有300次/小时、600次/小时、1200次/小时等。由于接触器操作频率影响灭弧室的工作条件,对于接触器还会影响线圈及铁芯的升温,严重者可能使线圈过热而烧毁。因此,所选接触器的操作频率最好应大于负载实际需要的操作频率,否则,影响接触器的使用寿命。  安装前:仔细查看  一查铭牌上数据与实际使用要求是否相符。安装前应检查接触器的铭牌及线圈上的数据(如额定电压、电流、操作频率和负载因数等)是否符合实际使用要求。  二查接触器的外观与活动部分。要求接触器的外观应无机械损伤,灭弧罩应完整无损,固定要牢固。用于分合接触器的活动部分动作应灵活无卡阻现象。  三查铁芯极面是否涂有防锈油。当接触器铁芯极面涂有防锈油时,防锈油的粘滞性有可能造成接触器断电后不释放,因此,安装接触器前应将铁芯极面上的防锈油擦净。  四查参数。安装前应检查和调整接触器触头的工作参数(开距、超程、初压力和终压力等),并使各极触头同时接触。  五查电阻。安装前应
请先 登录 后评论