给每个问题一个最好的答案

最方便的ChatGpt使用方法

保险丝的短路保护和过载保护有什么区别?

请先 登录 后评论

1 个回答

admin - 书生,情报局长
我们知道,保险丝保护线路的“本事”靠的是熔断。既然是熔断,我们很容易想到,保险丝在流过额定电流时不能熔断,而流过大于额定电流的过载电流时就要熔断,于是保险丝在流过额定电流时必然非常“烫”,只是它的表面温度还未到达熔点而已。然而,保险丝在额定电流下其表面温度只是比环境温度略高而已。认识到这一点很重要,它是解开题主问题的关键。

另外,保险丝不能独立地安装在线路中,它必须与外壳配套安装。我们把保险丝(熔丝)叫做熔断器的熔芯,把安装保险丝(熔芯)的壳架以及接线端子叫做熔断器外壳,整体总成结构叫做熔断器,见下图:

图1:熔断器及熔芯往下我们就把题主所谓的保险丝叫做熔断器。

我们看下图:

图1:ABB的某款gG熔断器的时间-电流特性曲线(安秒特性曲线)我们看图1中左起第三条曲线,它是额定电流为6A的熔断器安秒特性曲线。我们注意到当电流为10A时熔断时间在5000秒以上,当电流为100A时熔断时间在20毫秒左右。我们把这种特性叫做反时限特性,其表达式近似为: 。

现在,我们来建立最小熔化电流的概念。

在熔断器保护特性中,熔断电流与不熔断电流的分界线对应的电流就是最小熔化电流Ir。当电路正常工作时,通过熔体的电流小于最小熔化电流Ir时,熔体不应熔断,即其最小熔化电流必须大于额定电流Ie,即Ir> Ie。当通过熔体的电流等于Ir时,熔体能够达到其稳定温度并且熔断。

最小熔化电流Ir与熔体的额定电流Ie之比称为最小熔化系数β,一般β值在1.6左右,它是表征熔断器保护小倍数过载时的灵敏度特性指标。熔化系数β主要取决于熔体的材料和它的工作温度及结构。要使得熔体可靠熔断,其局部的最高温度必须等于它的熔化温度。对于高熔点材料熔体来说,其工作温度与熔化温度相差很大,所以熔化系数也很大,但具有较高的分断能力。对于低熔点材料熔体来说,两种温度相差不多,所以熔化系数较小,但分断能力也比较小。理想的熔体应同时具有较小的熔化系数和高的分断能力。如果能充分利用低熔点材料和高熔点材料各自的优缺点,互相弥补,就能同时满足这种要求。

从过载保护的观点来看,β值小对小倍数过载有利,如从电缆和电动机的过载保护来看,β值宜在1.2 -1.4之间。如果β值小到接近于1,则熔断器在熔体的额定电流下其工作温度会过高,而且还有可能因电流-时间特性本身的误差而发生熔体在额定电流下也熔断的现象,这就严重影响了熔断器工作的可

请先 登录 后评论