请问带电子脱扣器的断路器怎么画电路图?为何在漏电保护断路器电子脱扣器应用更多成本更底?

请先 登录 后评论

1 个回答

admin - 书生,情报局长
第一个问题:

断路器下方的热继符号、I>、I>>等,并不表示热脱扣或者磁脱扣。它表示的是功能。热继符号表示过负荷保护,I>表示过电流保护,I>>表示高定值过电流保护。详见GB/T 4728.7,IEC60617。

根据标准,并没有专门指示电子脱扣器的符号。以前见过一次老外的图纸在这个位置,用二极管等表示电子脱扣器,但是个人认为这并不是标准规定的做法。

第二个问题:

不是所有叫做电子的都是价格昂贵的。例如,不考虑品牌等的溢价,单纯从实现计时功能而言,电子表比机械表便宜多了。

漏电断路器的基本原理就如开关上画的,用一个圆形漏电互感器套住所有导线,测量出漏电流,如果大于定值则跳闸。

问题是这个漏电流很小(一次只有30mA以下,漏电互感器二次更小),而断路器跳闸需要一定电磁力,小的漏电流产生的磁力很小。那么对于电子式保护器,内部有一个放大电路,把漏电流放大,然后驱动机构动作。而电磁式则不是这样,它采用给吸合机构去极化的方式,直接用微小的漏电流驱动机构,如下即电磁式漏电断路器机构原理图。可以想象,直接驱动需要线圈设计更精密,稳定性要求更高,成本很高。而电子式的内部基本就是一个简单的放大器,并没有复杂的CPU内存之类,成本并不高。

但是,塑壳断路器上用的电子式脱扣器就不同了,它要满足很多苛刻的运行条件:

对于瞬态变化的电流迅速响应。现代塑壳大部分是限流型的。限流型要求对短路时的瞬间电流上升做出响应,而整个短路上升沿最大也就仅有10ms,这意味着脱扣器要在2ms左右做出判断,对于内部的采样速度、算法等要求很高。多种保护方式并存。一般至少有瞬动、过流长延时、过流短延时,高级的还有接地、过欠电压等保护,这些保护要同时存在,同时运算。宽广的整定范围。电子式脱扣器一大优点就是整定范围更宽广。这不是简单的模拟式电路能够解决的,必须要高精度数字电路。还有恶劣的电磁环境、高度的可靠性和大大长于一般电子设备的寿命等等,使得电子式脱扣器并不是一个简单的电路板,它是一个高可靠的嵌入式SOC计算机。这和热磁脱扣器的线圈、双金属片比难度高了很多很多,也和电子式漏电断路器中的简单放大器完全不能比。目前实际上国内也没几个能做出塑壳电子脱扣器的,别看市场上的断路器厂家一大堆,个个都有电子脱扣器,实际上绝大多数厂家都是从苏州万龙等买来的。你说这个能不贵吗?

请先 登录 后评论