消防应急广播应如何规范设置?

请先 登录 后评论

1 个回答

admin - 书生,情报局长
设计要求

1、民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。每个扬声器的额定功率不应小于3W,其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25m,走道末端距最近的扬声器距离不应大于12.5m。

2、在环境噪声大的场所,如工业建筑内,设置消防应急广播扬声器时,考虑到背景噪声大、环境情况复杂等因素,提出了声压级要求:在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器,在其有效播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。

3、客房内如设消防应急广播专用扬声器,一般都装于床头柜后面墙上,距离客人很近,容量无需过大,故新«火规»规定不宜小于1w。这一规定亦适用于与床头控制柜内客房音响广播合用扬声器时对其要求的最小功率规定。

4、壁挂扬声器的底边距地面高度应大于2.2m。

扩展资料

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013整理(红色字体为强制性条文)

消防应急广播扬声器的设置,应符合下列规定:

1、民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。每个扬声器的额定功率不应小于3W,其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25m,走道末端距最近的扬声器距离不应大于12.5m。

2、在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器,再起播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。

3、客房设置专用扬声器时,其功率不宜小于1W。

4、壁挂扬声器的底边距地面高度应大于2.2m。

5、消防专用电话网络应为独立的消防通信系统。

6、消防控制室应设置消防专用电话总机。

7、多线制消防专用电话系统中的每个电话分机应与总机单独连接。

参考资料来源:百度百科-火灾自动报警系统设计规范

参考资料来源:百度百科- 消防广播系统