给每个问题一个最好的答案

最方便的ChatGpt使用方法

火灾显示盘用什么线连接,485线也不懂啊,请教!!?

请先 登录 后评论

1 个回答

admin - 书生,情报局长
火灾显示盘,也叫层显,安装在楼层或独立防火区内的火灾报警显示装置,可分为数字式、汉字/英文式、图形式三种。根据厂家需求有用数码管显示也有液晶显示的,属于功耗较高的设备,如图显示,一般的报警厂家由于使用的总线技术不能大电流供电,层显需要2根供电总线(24V)和2根通讯总线。在以前,有用485做通讯总线的厂家,但是由于中国的施工现场大环境,现场往往用不到标准的屏蔽双绞线,485在现场的应用中受到长距离/多点位/现场干扰大等种种因素的限制已经退出历史舞台了。而且485是差分方式的通讯总线,本身不支持供电。

如图,导致了现在报警厂家都在用二总线做报警设备。MBUS属于小电流的供电总线,为TI公司产的,由于进口原因较贵,成本和技术的因素,目前有很多厂家使用POWERBUS的芯片,为大电流供电芯片满足消防报警设备的各种应用。

请先 登录 后评论
  • 2 关注
  • 0 收藏,609 浏览
  • 问问 提出于 2022-07-14 06:44