给每个问题一个最好的答案

最方便的ChatGpt使用方法

使用接线器接线好不好?

请先 登录 后评论

1 个回答

admin - 书生,情报局长
午休时刻来回答问题。

这种东西叫做接线端子,它是开关设备中常见的接线元件。

题主的问题与电接触有关。我们知道,导线的表面看似干净,其实它存在氧化和污染,并由此形成氧化膜、尘埃膜、吸附膜、无机膜和有机膜等等,这些膜会增大接触电阻。我们以空气中的铜为例,在400℃以下铜导线表面会形成氧化铜 ,它的电阻很大,故在实际连接时要施加一定的压力把氧化膜给破坏掉。

电接触理论是著名学者霍姆创建的。霍姆给出了接触电阻的表达式,如下:

,式1

式1中Rj就是接触电阻,它的单位是微欧(μΩ),K是材料系数,F是接触压力,m是接触形式。其中点接触时m=0.5,线接触时m=06~0.7,面接触时m=1。

我们从式1中看到,电接触材料系数K与接触电阻成正比,非常重要。我们看材料系数K,如下:

图1:电接触的材料系数K从图1中我们看到,未氧化前铜的K值在100左右,镀锡的铜也在100左右。铜氧化后K值很大,可达2000以上,由此可见消除氧化膜对于电接触来说很重要。

我们看题主的图:

图2;题主的图之一从图2中我们看到,把铜导线前端剥了皮后伸入接线端子,然后把螺丝拧紧,使得铜导线固定在接线端子的铜制压线器内。

我们看下图:

图3:铜导线与接线端子铜质压线器之间的接触介于线接触与面接触之间我们由式1很容易看出,导线在接线端子内部的连接效果比导线直接连接要好很多,毕竟接触压力大且接触形式为线接触,比导线直接连接的多点点接触要好很多。要知道,虽然导线直接连接可以用互绕的办法增加接触点,但接触压力与接线端子连接相比要小很多,接触电阻相对较大。

接触电阻变大后,会引起接触处的温升提高,继而引起氧化加剧,而氧化后电接触就更差。这种恶性循环的结果就是电接触温升越来越高,直至烧毁。

我们看国家标准是如何定义接线端子的温升的:

图4:GB14048.1规定的接线端子温升图4中的表格来自GB140481-2012《低压开关设备和控制设备 第1部分:总则》,可见一般的铜-铜接线端子的温升是60K。国家标准又规定了标准环境温度为40℃,故接线端子处的实际温度是60+40=100℃。

其实,我们可以用公式计算出导线的温升以及电接触处的温升,据此可以确定最大允许允许电流也就是接线端子的额定电流。我们把这些值与实测值做对照,据此可以修正接线端子的规格和参数。限于篇幅,这里不介绍。

那么题主问题的答案是什么?答案是:采用接

请先 登录 后评论