admin - 书生,情报局长
这和你家里具体的配电设计有关。包括几个方面:

一,供电部门给的供电容量。以上海为例,目前中套房型供电局是按8kW给的,大套是12kW,供电局电表箱是按照这个配的。实际使用上,你稍微大一点比如中套用到了8.5kW,问题也不大,因为断路器在1.1倍额定电流内不会跳闸,但是大太多了就会跳闸。外地的话,可以看一下电表箱里的断路器是多少大的,一般40A就是8kW,63A就是12kW。你的大功率电器不能超了。

当然,别墅另说,你可能都是三相供电的,容量更大了。

二,家里配电箱开关的大小。比如供电局是63A开关,但是家里配电箱总开关是40A,那你也只有8kW总容量;还有配电箱一般都有很多支路,分支的电流不会很大,如果装修没有注意,厨房只给了16A的空开,那你厨房就只有差不多220x16=3520瓦,考虑到功率因数问题,也就3kW。

如果是还没装修,那可以自己算算,装修时注意。下图是一个常见家用微断的图片,上面标注的C20A,就是额定20A的意思。电压220V乘以这个电流就是功率了。因为交流还有一个功率因数问题,所以实际使用时,功率还要在这个值上打个8~9折。

三,还要考虑你导线的承受能力。要是你馈出到厨房的一路,电线只有1.5平方,采用PVC电线管埋墙的话,就是大约14A承受能力,也就差不多2.5~3kW而已。如果用超了,那导线会过热,会提前绝缘老化、导线氧化、接触不良,过载太多或者经常这么用,会有着火的危险。这种情况,就需要换2.5平方截面的导线,可以增加到4~5kW容量。

有些劣质装修队,甚至会用1平方导线冒充,电流就更小了,平时用电千万要小心。如下是一个简单的装修线径表格,供你参考:

请先 登录 后评论